动火作业前进行气体分析有哪些要求? 大家好!今天,我想和大家详细说一说动火作业前气体分析的相关要求。气体分析是动火作业前的关键步骤,是我们确保作业安全的“哨兵”。 1、气体分析的检测点要有代表性。这就像是我们在检查一个房间的空气质量时,不能只检查一个角落,而是要检查房间的各个部分。在较大的设备内动火,要对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。只有这样,我们才能全面了解设备内的气体情况。 2、在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火时,要在动火点10米范围内进行气体分析,同时还要检测设备内的气体含量。这就像是在检查一个建筑物的外墙时,同时也要检查建筑物内部的结构。在设备及管道外环境动火时,同样要在动火点10米范围内进行气体分析。 3、气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不能超过30分钟。这就像是我们在做饭前要先检查食材的新鲜度,不能提前太久检查,否则食材的情况可能会发生变化。同样,气体分析也要在动火作业开始前不久进行,以确保结果的准确性。 4、特级、一级动火作业中断时间超过30分钟,二级动火作业中断时间超过60分钟,就要重新进行气体分析。这就像是我们在进行一项重要任务时,如果中断了一段时间,重新开始前要再次确认所有条件是否仍然安全。每日动火前都要进行气体分析,特级动火作业期间还要连续进行监测。 总之,动火作业前的气体分析是我们确保作业安全的第一道防线。只有严格遵守这些要求,我们才能在动火作业开始之前,就把安全风险降到最低。希望每一位同事都能牢记这些要点,在工作中严格遵守相关规定,共同为我们营造一个安全的工作环境。 谢谢大家!
00:00 / 02:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞10
6月前
动火作业许可管理相关要求 大家好!今天,我想和大家详细说一说动火作业许可管理的相关要求。动火作业是一项高风险的工作,而动火作业许可管理就是我们确保动火作业安全的第一道防线。 首先,动火作业必须办理动火作业许可证或动火安全作业票,也就是我们常说的动火证。这个动火证相当于动火作业的“合法通行证”,没有它,动火作业就不能进行。而且,动火证的管理方式是一个动火点、一张动火证,这就像是给每个动火点都配上了一把专属的“安全钥匙”,不能随意涂改和转让,也不能异地使用或扩大使用范围。否则,就像把钥匙交给不合适的人,可能会打开“危险的大门”。 特级动火、一级动火和二级动火的动火证还要用明显标记来区分,这就像是给不同风险等级的动火作业贴上了“警示标签”,让大家一目了然地知道这个动火作业的风险程度。 接下来,不同级别的动火证由不同层级的人员审批。特级动火作业的动火证由主管领导审批,这就像是最高指挥官亲自把关,确保万无一失;一级动火作业由安全管理部门审批,专业的安全管理人员来审核,保障安全措施到位;二级动火作业则由动火点所在车间审批,车间负责人更了解现场情况,能够根据实际情况做出判断。 而且,动火证的有效期也有严格规定。特级和一级动火作业的动火证有效期不超过8小时,这就像是给高风险作业设定了一个“安全倒计时”,时间一到,就要重新评估安全情况;二级动火作业的动火证有效期不超过72小时,每日动火前还要进行动火分析。这就像是给动火作业设置了一个“每日安全检查点”,确保每天的作业都安全可靠。如果动火作业超过了有效期限,就必须重新办理动火证,这就像是通行证过期了,要重新申请才能继续作业。 总之,动火作业许可管理是我们确保动火作业安全的基础。只有严格遵守这些要求,才能在动火作业开始之前,就把安全风险降到最低。希望每一位同事都能牢记这些要点,在工作中严格遵守相关规定,共同为我们营造一个安全的工作环境。 谢谢大家!
00:00 / 02:36
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 05:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞47
00:00 / 04:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞2717
00:00 / 00:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 00:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞131