高支模注意要点! 一、 防止整体失稳 —— 建立可靠的侧向约束系统整体失稳是架体像“积木”一样整体倾覆或侧向垮塌,是最危险的破坏形式。 1. 与既有结构可靠连接(设置“连墙件”或“抱柱、顶梁”)作用:将高而柔的架体锚固在坚固的钢筋混凝土结构上,提供侧向支撑点,是防止整体倾覆的第一道生命线。做法:抱柱:用钢管和扣件将架体与框架柱箍紧,每层或每两步设置一道。顶梁/顶板:在已浇筑的楼层梁板处,通过预埋件或穿墙管与架体连接。连墙件:按规范要求的间距(竖向、水平)刚性连接。要点:必须与已完成且达到强度的结构连接,连接点应均匀布置,在架体的顶部、中部和底部应加强。 2. 设置完整、规范的剪刀撑体系(架体的“斜向骨骼”)作用:将单根立杆连成整体,形成几何不变体系,极大提高架体的侧向刚度和抗变形能力。做法:竖向剪刀撑:在架体外侧周边、内部纵横向每隔一定距离(如≤10m)连续设置。角度应在45°-60°之间(如图1示意),确保力传递有效。 (图1:竖向剪刀撑角度示意图,显示一个直角三角形,斜边与地面夹角标注为45°-60°)水平剪刀撑:在底部、顶部及中间每隔一定步距(如≤6m) 设置。最佳位置是竖向剪刀撑的交叉点平面,能形成水平桁架,有效传递水平力。 二、 防止局部失稳 —— 控制立杆的细长比局部失稳是单根或局部几根立杆被压弯,引发连锁倒塌。 1. 严格控制步距(立杆的“横向支撑间距”)原理:如您所说,步距(h)直接影响立杆计算长度和长细比(λ)。步距越大,长细比越大,立杆的稳定承载力(φ)急剧下降,越容易发生压曲失稳。做法:严格按照专项方案设计设置水平杆步距。对于高支模,步距通常不宜大于1.5m,关键区域(如荷载集中处、通道两侧)应加密,如图3所示通道两侧小步距。 (图3:通道两侧立杆加密、小步距示意图,显示通道两侧几排立杆的水平杆明显比其他区域密集) 2. 确保立杆垂直、对接准确立杆接长必须采用对接扣件,相邻接头错开。严禁搭接,严禁上段立杆与下段水平杆错位连接(形成“虚假节点”)。 三、 确保立杆承载力 —— 控制竖向荷载与附加力 1. 控制立杆纵横向间距间距直接决定每根立杆的负荷面积。间距过大,立杆荷载可能远超其设计承载力,导致强度不足或失稳。 2. 考虑附加弯矩的影响风荷载:高支模侧向面积大,风荷载产生的倾覆力矩和立杆附加弯矩不可忽视。施工水平推力:混凝土浇筑泵管抖动、人员设