更换冷库膨胀阀 #更换膨胀阀 #膨胀阀内部结构#制冷设备维修 承接各种螺杆机维修,各种制冷设备节能降耗,各种制冷设备节能改造。 今日维修一台降温不好的冷库,现场是一台螺杆机带4台冷库,别的冷库20分钟能降下温,这个冷库1个半小时降不下温度,现场检查,开机半小时后,发下冷风机结霜的制冷管路只有20%。现场判断膨胀阀故障,对膨胀阀进行更换维修,更换后开机20分钟,90%的冷风机管路结霜,降温正常。 膨胀阀损坏会导致制冷系统运行异常,具体现象如下: 1. 制冷效果异常制冷不足或完全不制冷:供液量小导致制冷剂不足,或供液量过大导致蒸发器结霜,降低换热效率。制冷忽冷忽热:供液量不稳定,导致系统制冷效果波动。 2. 压力和温度异常高压和低压失衡:堵塞时高压过高、低压过低;阀片卡死时高压正常或稍高、低压异常升高。高压管温度异常:堵塞时高压管温度升高。 3. 系统声音异常正常运行时膨胀阀和冷凝器会发出 “嗖嗖” 声,损坏时声音消失。 4. 结霜现象膨胀阀出口结霜:开度太大。阀体全部结霜:开度太小。进口结霜:过滤网堵塞。冷凝器和干燥瓶结霜:系统制冷剂循环异常。低压管不冰手:制冷剂未正常流动。 5. 其他现象液体进入压缩机:供液量过大,可能导致压缩机液击损坏。系统振荡:供液量忽大忽小,导致吸气压力和过热度波动。 若发现上述现象,建议及时检查膨胀阀及制冷系统,避免进一步损坏。