消防排烟风管是建筑防排烟系统的核心部件,简单说就是专门用来排出火灾时产生的高温烟气和有毒气体的金属管道。它的核心作用有两个:一是快速排走火场浓烟,减少人员疏散时的视线阻碍和有毒气体伤害;二是降低火场温度、防止烟气蔓延,为灭火救援争取时间。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于 1.00h; 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于 0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于 1.00h。 4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 排烟管道及连接部件应能在 280℃时连续 30min 保证其结构完整性; 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h; 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于 0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于 1.00h; 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h;但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.50h。 我是上海天骄消防的创始人天天老师,有消防需要欢迎联系我! #消防知识 #消防工程公司 #消防规范 #风管