#工作原理篇:IG541是如何精准灭火的? 先划重点:IG541的灭火核心是窒息灭火原理,而非化学抑制。简单来说,它不会和燃烧物发生化学反应,而是通过降低防护区内的氧气浓度,让火焰因缺少助燃条件而自然熄灭。 正常空气中氧气含量约21%,多数可燃物燃烧需要15%以上的氧气浓度。IG541喷放后,会均匀填充防护区,将氧气浓度降至12.5%以下(这个浓度对人体无危害,仍能短暂呼吸),同时维持一定的二氧化碳浓度(约4%),既能抑制燃烧,又不会对人员造成窒息风险,安全性拉满! 再看清晰的喷放流程,全程自动化响应,无需人工操作: 1. 探测报警:防护区内的火灾探测器(烟感、温感)检测到火情后,立即向火灾报警控制器发送信号,控制器触发声光报警,提醒人员疏散; 2. 延时启动:为确保人员完全撤离,系统会设置30秒左右的延时(可调节),期间若为误报,可手动紧急停止; 3. 喷放灭火:延时结束后,系统启动驱动装置,打开IG541气瓶阀门,混合气体通过高压管道输送至各个喷头; 4. 均匀覆盖:气体经喷头雾化后,均匀扩散至防护区各个角落,快速降低氧气浓度,实现全面灭火。 这里必须强调两个关键特点:一是无残留,IG541本身就是空气组成部分,喷放后完全融入大气,不会留下液体、固体残渣,无需后续清理,避免损伤精密设备;二是不导电,气体本身绝缘性极佳,即使在电器设备机房、配电室等高压环境下喷放,也不会引发短路等二次灾害。 #工作原理篇