以下是一个 10 千伏备自投的实验流程: 实验前准备 确认电网运行方式:检查 1 号、2 号、3 号主变是否均在运行状态;10 千伏一/二/三/四段开关是否均在合闸位置,其中二/三段由 2 号主变供电,一/四段分别由 1 号/3 号主变供电;10 千伏一/二段分段开关,10 千伏三/四段分段开关是否均在热备用状态;10 千伏一/二/三/四段自切电源开关是否均在投入位置;10 千伏一/二/三/四段分段开关合闸压板是否均在投入位置;10 千伏一/二/三/四段压变自切电压小开关是否在合上位置,同时要注意检查 10 千伏压变低压侧二次回路不存在并列情况。 检查设备状态:确认直流系统运行正常;核对 10kV 母联备自投装置参数设置、定值与参数表、定值单一致;确认 10kV 系统 1 井进线和 2 井进线处于运行合闸位,母联处于热备状态,继保故障报警已消除;备自投旋钮处于投入位。 编写并审批试验方案:依据电网运行方式和备自投动作逻辑编写自切试验方案,并报告相关专业人员、运方、调度、领导审核批准。 模拟实验过程 以两台主变互为暗备投低压分段备自投带开关整组试验为例,两台主变和两段低压母线均不带电,只分合断路器模拟实验。 模拟运行方式:合上 1 井主变低压 6DL 开关、2 井主变低压 7DL 开关,让它们同时运行分别带两段 10kV 母线,此时分段开关 8DL 断开。 模拟故障动作:模拟 2 井主变发生故障后主保护动作,造成 7DL 开关跳闸,使 10kV II 段母线失压,备自投追跳 7DL 开关后合上 8DL 开关(压上跳 7DL 开关压板,断开跳 6DL 开关压板)。 模拟 PT 断线情况:模拟 PT 断线时,检验备自投是否可靠不动作。 模拟进线失电:用继保测试仪给 1 井进线继保加 I 段 PT 二次侧电压,给 2 井进线继保加 II 段 PT 二次侧电压;查看 10kV 母联开关柜继保,显示备自投已准备。 实验后检查 实验完成后,需进行相应的检查和测试,确保投切操作正确无误,备自投装置处于正常工作状态。#施工现场实拍 #电工 #电工知识 #高低压成套设备 #电工接线