64分钟,7页 依然是知识点很多,让人头大的一天 1、金属氧化物避雷器试验 (1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻 35KV以上,5000V兆欧表,2500兆O;1-35KV,2500V兆欧表,1000兆O;1KV以下,500V兆欧表,2兆O;基座,5兆O (2)工频参与电压和持续电流 (3)直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流 2、箱式变电所 抽查10%,不少于1个(建筑阀门也是) 3、母线槽 (1)绝缘电阻 ,1KV兆欧表,20兆O(每个) (2)支架:防晃,重力大于150N/m,抗震;水平,每节一个,距转角0.4-0.6m设;圆钢≥8mm(配电);圆钢≥6mm(照明) (3)安装要求:配电:水平度偏差1.5‰,全长≤20mm;照明:全长≤5mm,垂直度≤10mm,与外壳同心度5mm; (4)敷设长度超过80m,每50-60m设伸缩节;穿越楼板,弹簧支架,50mm防水台,防火封堵;母线连接永力矩扳手,接触电阻<0.1欧 (5)通电前检查:绝缘电阻测量和耐压试验,≥0.5兆O 4、梯架支架 (1)不得破坏钢结构,不能熔焊,热加工开孔,与设计单位沟通 (2)水平间距1.5-3m,垂直2m,圆钢≥8mm,防晃,分支处/端部0.3-0.5m设,重力大于150N/m,抗震 (3)接地:≤30m,2处、>30m,20-30m,加一个 5、导管支架 (1)圆钢≥8mm,,防晃,分支处/端部0.3-0.5m设,内径≥60mm,抗震 6、导管敷设 (1)弯曲半径,明砼6,接线盒4,地下10;穿越防护密闭墙,套管超出墙面30-50mm,导管穿越套管,两端设接线盒;暗埋深度15mm;进入箱柜,高出基础面50-80mm;室外,壁厚>2mm,垂直,端口设防水弯 7、金属导管接地 (1)非镀锌,圆钢6mm,长度6倍直径;镀锌,专用接地卡,4mm2铜芯软导线 8、塑料套管 (1)墙上剔槽,≥M10水泥砂浆,厚度≥15mm 9、柔性导管 (1)动力≤0.8m,照明≤1.2m 10、电缆线路试验 (1)主绝缘与外护层绝缘电阻(2)交流耐压试验(3)每一相,主绝缘,绝缘电阻/耐压试验(4)一端金属屏蔽,一端护层过电压保护器,耐压 (5)0.6/1KV,2500V兆欧表,导体对地绝缘电阻,1min(6)交流单芯,直流耐压(7)相位 #一建备考 #一建机电 #考证人