干电工不懂接地系统,早晚要出事!90秒讲透保命知识 干了15年的老电工 修设备时一摸外壳 直接被电弹出去一米远 万用表测电压全正常 为啥还会触电? 今天这条视频 电工同行一定要看完 真的能保命! 问题就出在接地系统上 很多老厂房用的是 最危险的TN-C系统 零线和地线共用一根PEN线 省钱但极度危险 PEN线一旦带电 设备外壳直接带电 万用表测相电压根本看不出来 一摸人就触电 要是PEN线直接断了 外壳直接带上220V电压 人一碰当场就没了 现在新建建筑早就不用TN-C了 最安全的是TN-S系统 零线N和地线PE完全分开 地线平时没有电流 外壳永远不带电 零线断了也不影响安全 我们家里最常见的是TN-C-S 变压器过来是四根线 到总配电箱重复接地 再分成零线和地线 从分开那一刻起 零线和地线绝对不能再接在一起 装修电工要是把零地混接 你家电器外壳全可能带电 必须立刻制止 还有两种系统也要认识 TT系统外壳单独接地 农村和临时用电常用 必须装漏电保护器 不然触电不跳闸 IT系统中性点不接地 漏电只报警不停电 用在医院手术室、煤矿等 不能随便停电的场所 教你三招现场快速判断 数电线:四根线大概率TN-C,五根线是TN-S或TN-C-S 看电箱:总配电箱里分零地,就是TN-C-S 看颜色:地线必须是黄绿双色,零线是淡蓝色 颜色不对就是接错了 最后再强调一句保命规范 地线PE上严禁装开关 严禁装保险丝 严禁断线 这是电气安全的底线 你在现场遇到过哪些奇怪的带电故障? 评论区分享出来 大家一起避坑 觉得这条视频有用 点赞收藏转发给身边电工 多一个人看懂 少一个人触电 关注我 下期讲漏电保护器总跳闸 这5个原因很多老电工都栽过跟头#每天跟我涨知识 #电工 #电工知识 #供电系统 #伙伴计划@DOU+小助手