低压带电作业接地环安装标准化流程 第一步:现场布置与作业就位 地面电工在作业点周围设置安全围栏和警示标志,划分作业区和管控区,严禁无关人员进入;工器具分类摆放在防潮布上,做好防雨、防碰撞措施。 作业电工穿戴全套个人防护用具,进入绝缘斗 / 登杆,全程系好安全带,绝缘斗内作业人员扣好安全带后,操作绝缘斗平稳到达作业位置,与带电体保持安全作业距离。 第二步:验电与绝缘遮蔽 作业电工使用低压声光验电器,对绝缘子、横担、作业范围内的金属构件逐点验电,确认无漏电现象;验电前需在已知带电体上校验验电器完好性。 严格按照从下到上、由近及远、先带电体后接地体的顺序,对作业范围内的非作业相导线、绝缘子、横担、金属构件实施全范围绝缘遮蔽,遮蔽用具之间搭接重合部分≥15cm,确保无裸露带电部位。 对作业相导线安装位置两侧≥1m 范围,加装导线绝缘遮蔽罩,仅露出作业操作区域,做好相间和对地绝缘隔离。 第三步:导线处理 作业电工使用绝缘剥线钳,在标定的安装位置剥除导线绝缘层,剥除长度与接地环线夹匹配,严禁过长或过短;剥线过程中严禁损伤导线铝芯,切口平整无毛刺。 用无水乙醇清洁导线裸露部位,用 1200 目细砂纸均匀打磨去除导线氧化层,再次清洁后,在导线接触面均匀涂刷电力复合脂,降低接触电阻,防止氧化锈蚀。 第四步:接地环安装与固定 打开接地环线夹,将处理好的导线完全嵌入线夹卡槽,确保导线与线夹接触面 100% 贴合,接地环接地端朝向地面侧,朝向统一、垂直向下,便于后续验电接地操作。 使用经校准的绝缘扭矩扳手,按照产品说明书要求的扭矩值,交替均匀拧紧线夹两侧螺栓,直至达到额定扭矩(低压接地环常规扭矩值 12-20N・m,以产品说明书为准),严禁单侧紧固、欠拧或过拧。 安装完成后,用绝缘操作杆轻晃接地环,确认线夹无松动、无滑移,导线与线夹接触紧密,无间隙;用 0.05mm 塞尺检查接触面,插入深度≤5mm。 第五步:绝缘恢复与全相安装 接地环安装合格后,立即加装配套的硅橡胶绝缘护罩,完全包裹接地环和导线裸露部位,护罩扣合紧密,在护罩两端接口处用绝缘包带 2 层以上缠绕包裹,做好防水、防潮、防爬电处理。 对已完成安装的作业相,补充完善绝缘遮蔽后,按照上述相同步骤,依次完成其余相线及零线的接地环安装,全程严格执行 “安装一相、遮蔽一相#带电作业