低压电工实际操作考试K21电动机单向连续运转接线带点动控制讲解 以下是低压电工实际操作考试K21电动机单向连续运转接线带点动控制的相关讲解: 考试内容 - 电路接线:根据给定原理图,连接主电路和控制电路。主电路将电源、断路器、熔断器、接触器主触头、热继电器热元件与电动机串联;控制电路连接按钮、接触器线圈及辅助触头。 - 安全措施:电机外壳要接地,操作前检查工具及环境安全。 - 线路检查:用万用表电阻档检查回路无短路、导通正常。 - 通电试验:分别测试点动和连续运转功能。 - 口述问答:可能会被问到短路保护与过载保护的区别等问题。 操作步骤 - 准备工作:穿戴好安全帽、工作服、绝缘鞋,检查工具及元器件是否完好。 - 主电路连接:按顺序连接电源开关、熔断器、接触器主触头、热继电器热元件和电动机,注意连接牢固和相序正确,连接电动机外壳接地线。 - 控制电路连接:从热继电器常闭端子引出线连接停止按钮常闭点,停止按钮输出端接连续运行按钮常开点,其输出端接接触器A2端子,A1端子接电源零线。将点动按钮常开点与连续运行按钮常开点并联,点动按钮输出端连接自身常闭点,常闭点输出端连接接触器常开辅助触头一端,另一端与A2端子连接实现自锁。 - 线路检查:用万用表电阻档检查各连接线路。 - 通电试验:合上电源开关,按下连续运行按钮,电动机应连续运转;按下停止按钮,电动机停转。按下点动按钮,电动机转动,松开点动按钮,电动机停止。 评分标准 - 运行操作:接线处露铜超出标准、接线松动、接地线少接、导线选择不正确等,按处扣分。 - 安全作业环境:正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得满分,否则每项扣5分。 - 问答及口述:回答短路保护与过载保护的区别等问题,完整、正确得满分,未达要求酌情扣分。 - 否定项:通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,该题记零分,终止考试。