怎样查找变压器的短路线圈? 在变压比试验中,有时会发现电压加不上去,而电流很大,这种现象是由 于线圈存在短路故障。为了判断短路线圈是高压侧线圈还是低压侧线圈,并 找出短路的线圈,可采用以下几种方法: (1)电流比判定法。即向低压侧供电,电流比减小不明显;向高压侧供 电,电流比明显减小,则是高压线圈短路。若向高压侧供电,电流比增大不明 显;而向低压侧供电,电流比明显增大,则是低压线圈短路。 但需注意高、低压侧两次供电的电流读数最好差不多,使电流表误差相 同,这样试验误差可减小到最低程度。 (2)电阻判定法。即同时测量高、低压线圈的直流电阻,再与正常的高、 低压线圈电阻相比较,电阻明显减小的便是线圈短路。 (3)冒烟观察法。在短路相任一侧供电,使电压慢慢上升,并从不同角 度严密观察短路相,发现冒烟时立即停电。因一般变压器电木筒里边是低压 线圈,外边是高压线圈。如烟从电木筒里边冒出来,则是低压线圈短路。若 烟从电木筒外边端部(圆筒式线圈)或从外边线圈中间(分段式线圈)冒出 来,则是高压线圈短路。 若是高压线圈短路,对于圆筒式和分段式线圈均存在可用手摸到发热的 地方,该发热的地方便是故障部位。另外,分段式线圈还可以用手电筒照着 逐段观察有无烧焦、变形、发黑的线匝,找出短路的部位。 (4)硅钢片探测法。若是高压线圈短路,可由短路相的低压侧施加电 压,然后用手或带绝缘把的钳子夹住硅钢片,沿线圈的轴向上、下移动。当硅 钢片移到线圈匝间短路或纠结短路处时,硅钢片就会振动,并发出“吱吱”的 响声。 (5)短路匝搜索法。即用短路匝搜索器沿线圈轴向搜索,以发现磁场的 畸变,便可找出短路匝的轴向部位。#变压器 #变压器绕线