盘扣模板支撑系统中竖向斜杆设置要求! 介绍在房建工程中,支撑架立杆轴向力设计值N的大小与其搭设高度H共同决定了竖向斜杆的布置形式。工程实践表明,除特殊情况外,支撑架立杆轴向力设计值N通常小于25kN,然后根据具体搭设高度,选用竖向斜杆的布置形式是间隔3跨还是间隔2跨。图:支撑架竖向斜杆布置形式示意图(原图:盘扣式脚手架竖向斜杆布置方式)本文通过反向验算的方式,分析盘扣立杆轴向力设计值N>25kN的情况,为施工方案优化提供依据。斜拉杆布置方式计算参数设置(确定间隔跨参数)根据《建筑施工盘扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ231)及相关工程实践,设定以下计算参数:恒荷载参数楼板模板自重标准值:0.3 kN/m²梁模板自重标准值:0.5 kN/m²混凝土自重标准值:24 kN/m³楼板钢筋自重标准值:1.1 kN/m³梁钢筋自重标准值:1.5 kN/m³活荷载及分项系数施工荷载标准值:2.5 kN/m²恒荷载分项系数:1.3活荷载分项系数:1.5盘扣架体参数盘扣钢管自重:按JGJ231规范附录取值立杆间距:按实际布置计算水平杆步距:按实际布置计算注:实际计算中应考虑不同型号盘扣件的自重,本文因型号繁多未列出具体数值,计算时按规范附录取值。反向验算结果通过专业结构计算软件进行多工况验算,得到以下关键结果:N>25kN的临界条件楼板厚度:当楼板厚度达到约680mm时,盘扣立杆轴向力设计值N>25kN梁截面面积:当梁截面面积达到约11㎡时,盘扣立杆轴向力设计值N>25kN房建工程实际工况分析楼板厚度对比:房建工程超限楼板(人防顶板、消防通道顶板等)厚度通常不超过450-500mm680mm厚度楼板在普通房建工程中极为罕见梁截面面积对比:11㎡梁截面对应的尺寸约为2m×5.5m或3m×3.5m此类超大截面梁在普通房建工程中几乎不存在结论与施工方案优化综合上述分析,可得出以下重要结论:在常规房建工程中,盘扣立杆轴向力设计值N>25kN的情况极为罕见N>25kN仅出现在特殊超大构件(680mm厚楼板或11㎡梁截面)的极端工况下实际工程中,人防顶板、消防通道顶板等特殊位置厚度通常不超过500mm超大截面梁(2m×5.5m或3m×3.5m)在普通房建中基本不会出现施工方案优化建议:在房建工程支撑架设计时,可忽略N>25kN的特殊工况,直接根据搭设高度H确定竖向斜杆布置形式:当H≤标准